买了个电灯开关,双开单控的,一个面板两个按钮控制两个灯泡,6个接线柱:L1,L11,L12.L2,L21,L22.

买了个电灯开关,双开单控的,一个面板两个按钮控制两个灯泡,6个接线柱:L1,L11,L12.L2,L21,L22.

就是这种开关,图是别人的,我没有连中间的那条线.

我现在是用了2根火线进,2根火线出,控制2盏灯.

1盏灯:L1进,L11出,;另1盏灯:L2进,L22出.L12和L21空着.

现在是可以单独控制2盏灯了,可是面板上的2个按键方向不是一致的,一上一下.方向一致的话,就是1盏灯开,1盏灯关.

要弄到2个按键方向一致,不知道怎么办?

请教高手指点,谢谢!

softaxe 1年前 已收到2个回答 举报

han99913 幼苗

共回答了16个问题采纳率:81.3% 举报

断电后改接线.
修改如下:
原来L22的线改到L21就可以了.

1年前

5

XIAO_bt 幼苗

共回答了6个问题 举报

L2进L21出

1年前

0