水泵压力与水泵扬程及楼体高度的关系?

水泵压力与水泵扬程及楼体高度的关系?
一台普通的单级消防水泵所能达到最大压力是多少?是水泵的扬程压力还是仅为楼高?
我的消防泵扬程72m,楼高50m,但水泵所能实现的最大压力仅为0.5MPa;而我的另一台空调水泵扬程为30m,但水泵所能实现的最大压力却能达到0.7MPa;以上这种现象是不是因为前者为消防系统死水不循环只能依赖楼高,而后者为循环水不依赖于楼高?
Rainbow_in_Wind 1年前 已收到1个回答 举报

aaa-aaa 幼苗

共回答了10个问题采纳率:90% 举报

根据你的情况要弄清楚,测压点是否均在泵出口处?因为每升高10米,会减小0.1MPa.你的空调水泵(是否为供回水泵),其进口(回水)是否有压力(一般均有),泵的出口压力等于进口压力加上泵的扬程数,因此你的空调水泵出口压力高了.“消防泵(供消火栓用还是供喷淋用)扬程72m,楼高50m,但水泵所能实现的最大压力仅为0.5MPa”,这里的压力若是泵的出口处测得,则是绝对不能用了,(但也要考虑你的楼最上几层有不有消火栓与喷淋头,因考虑实际最不利点(使用点)的高度)因为管道有阻力,使用点也要求有一定的供给压力.或你检查泵的进口处有不受堵壶(检查过滤器)?消防泵应比水池水面低,泵的进口密封环是否磨损太大.如是新泵,得找制造厂----换泵,肯定质量问题.

1年前

3
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.024 s. - webmaster@yulucn.com