生物接触氧化法,调节池,曝气池,沉淀池,中间池,外排.调节池间歇曝气.日600吨.中间池和出水基本上算一个水,只是经过1

生物接触氧化法,调节池,曝气池,沉淀池,中间池,外排.调节池间歇曝气.日600吨.中间池和出水基本上算一个水,只是经过100米管道.
一,为啥氨氮高.二,为啥中间池和出水cod差这么多.三,懂得,多帮我分析分析
wregina 1年前 已收到1个回答 举报

雁月吟 春芽

共回答了20个问题采纳率:85% 举报

进水总氮多少,出水氨氮高于进水由于有机氮氨化的关系,是很正常的;
如果说中间池和出水是同一时间段取的,COD,氨氮,包括SS都变化明显,确实不合理,测定有无问题?看看还能不能把情况说明详细些

1年前 追问

9

wregina 举报

谢谢您,我描述一下。调节池的间歇曝气很久没开,每日定时排泥也没开,一周集中排一次泥。现场中间池,池壁很脏,池低很多污泥(系统自动坏了),这个监测报告前一周检测结果是ss 103 cod 156 氨氮4.65 。之后一周恢复了自动,排泥和调节池曝气都恢复了,又在开始阶段闷曝10个小时(乱试)。一周后就是这样的化验结果。 您问的总氮没测过。

wregina 举报

我现在是在努力调试这个污水处理站,想恢复好。

wregina 举报

今天有把调节池淤积很多年的泥清理了,不知道管用不。 前辈,指我个方向

举报 雁月吟

因为不知道你们总氮高不高,所以也无法确定你们的处理系统的是否有硝化能力,但冬季气温低,对硝化肯定还是会有影响的,因为你们之前氨氮可以达到4.65,所以这个阶段最起码的,硝化能力确实减弱了,如果说总氮本身也不高,硝化能力完全没有,那么可能不仅仅是气温的关系,还有可能是运行的问题;
至于你们的中间池,应该是起清水池作用的吧,如果长时间不清理,比较脏的话,那确实可能会造成出水SS升高的
不知道现场情况,以上的你做一些参考
另外,就是根据你的描述,感觉你对这个工艺还不太了解,可以网上搜一些相应的资料了解一下

wregina 举报

谢谢,学习中,有问题继续问你