我家所有分开关(漏电开关)都拉开,总开关(漏电开 关)合上,试电笔检查发现总开关(漏电开关)的零火 线

我家所有分开关(漏电开关)都拉开,总开关(漏电开 关)合上,试电笔检查发现总开关(漏电开关)的零火 线
我家所有分开关(漏电开关)都拉开,总开关(漏电开关)合上,试电笔检查发现总开关(漏电开关)的零火线上下都有电,这是为什么?有时能用,但有时1合总开关(漏电开关)就跳上一级开关,这是为什么?
糖糖爱 1年前 已收到1个回答 举报

晕到yy 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

——★1、总漏电开关断开后,开关下口不会带电的,否则漏电开关有问题.
——★2、有一种单极触点漏电保护器,该保护器只能断开一根线,在开关上有明显的火(L)零(N)标志,零线是直通的.当火线和零线装反,就会出现断开开关后还有电的现象.
——★3、当漏电保护器的触点烧镕,断开开关后触点没有彻底断开,也是原因之一.

1年前