用电流表电压表测电路故障电流表串联或并联,无示数是什么情况,有示数是什么情况.电压表并联,无示数是什么情况,有示数是什么

用电流表电压表测电路故障
电流表串联或并联,无示数是什么情况,有示数是什么情况.
电压表并联,无示数是什么情况,有示数是什么情况.
60年代的人 1年前 已收到5个回答 举报

momofeiyi 幼苗

共回答了17个问题采纳率:88.2% 举报

电流表串联时:若无示数则说明电路该处良好,其他处有断路;若有示数则说明电路该处有断路,其他处良好;
电流表并联时:若无示数则说明电路该处良好,其他处有断路;若有示数则说明电路该处有可能断路(示数较大)或短路(示数很小);
电压表并联:若无示数则说明电路该处短路或其他处断路,若有示数则说明电路该处有可能断路或正常,其他处正常;示数大小应于理论值作对比才能得出结果.

1年前

2

junsen1 幼苗

共回答了1400个问题采纳率:0.1% 举报

电流表应该串联在电路中才能正确测量电路中的电流。如果是和电路串联,当电路接通应该有电流通过,电流表有示数,电路不通电流表无示数。
如果将电流表并联在电路中,这时候对于和它并联的电路是短路,应该有很大的电流,如果没有电流说明这时候总电路不通。
电压 表应该并联在电路中才能正确测量并联电路的电压,如果没有示数可能是被测电路短路;也可能是总电路不通;...

1年前

2

asd98700 幼苗

共回答了19个问题 举报

电流表不可以与器件并联使用,只能串联接入电路,否组会损坏电流表,如果电流表串联进电路而无视数说明该支路没有电流
如果电压表并联有示数说明该器件两端有电压,无示数说明没有电压,具体问题还得具体分析

1年前

1

adati 幼苗

共回答了1个问题 举报

电流表串联:(1)有示数:表示此支路正常;(2)无示数:表示此支路故障。
电流表并联:(1)有示数:表示与电流表并联的支路故障;(2)无示数:表示与电流表并联的支路正常。
电压表并联:(1)有示数:表示于电压表并联的支路正常;(2)无示数:表示于电压表并联的支路故障。...

1年前

0

samfei 幼苗

共回答了24个问题 举报

电流表串联或并连无示数表示无电压 有示数表示电路正常
电压表并连, 无示数表示无电压,有示数表示正常

1年前

0
可能相似的问题