由水塔A经水泵抽水到水塔B,怎样防止水塔A无水时,造成水泵烧坏.前提水塔A距离水泵太远,无法用电缆取信号,水泵控制为自动

由水塔A经水泵抽水到水塔B,怎样防止水塔A无水时,造成水泵烧坏.前提水塔A距离水泵太远,无法用电缆取信号,水泵控制为自动方式,无人看守.
我说过了,水泵距离水塔A太远了,没法布电缆,所以加液位控制器加在哪呀
www126qq 1年前 已收到1个回答 举报

文可新 春芽

共回答了14个问题采纳率:85.7% 举报

也许在水泵出口处装一个电接点压力表可以解决.设想是这样:没有水的情况下压力相应的会达不到正常值.这个压力信号是要处理后才能去控制的,因为水压不是恒定的.

1年前

10
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 17 q. 1.300 s. - webmaster@yulucn.com