35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?

35kV母线电压互感器变比为35000/√3 100/√3/100/3,我应该怎么理解?
相电压的变比嘛?后面的100/3是什么意思呢?
sczyay 1年前 已收到1个回答 举报

断剑门 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

35000/√3 100/√3是相电压的变比.
后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压.当未发生单相接地故障时,开口三角形输出为0,当发生单相接地故障时,开口三角形输出为100V.

1年前

7