K型热电偶0-1300度温度不准 比实际值要小100度是怎么回事?

K型热电偶0-1300度温度不准 比实际值要小100度是怎么回事?
用补偿导线接的K型0-1300的热电偶 原来用的热电偶温度是670° 后来温度不准了 涨到740多度 换了热电偶 后 就只有500°了 表与热电偶的距离大概有30米左右
我是玻璃厂的 热电偶在退火窑进口门帘处用的
realhappy76 1年前 已收到1个回答 举报

wamxw 春芽

共回答了23个问题采纳率:95.7% 举报

请查一下:一,用的是不是K型补偿导线接的K型0-1300的热电偶 二,原来用的热电偶温度是670° 后来温度不准了是什么方式知道不准的?是不是凭感觉?一定要确认一下温度是不是差100度?三, 换了热电偶后就只有500°了,也就是更低了?你用的是不是不锈钢保护管?请把热电偶元件抽出来.在里面加一小截瓷珠,再用万用表测一下,如果问量依然存在,请查一下显示表,看分度号设置是否正确?四, 表与热电偶的距离大概有30米左右,是会有误差.但是没有100 的误差,最好是装一个温度变送器.
如果还没有解决.请至电于我.帮你解决.13521406655杜工我们给玻璃厂供的很多热电偶.没有这种现像.

1年前

10