请问PKPM中位移比和位移角分别看什么工况下的值

请问PKPM中位移比和位移角分别看什么工况下的值
在工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移情况下,位移比超限,而在 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移情况想,位移比不超限.结构需要调整吗
ericcjw_mm 1年前 已收到1个回答 举报

wpx8019 幼苗

共回答了21个问题采纳率:85.7% 举报

扭转位移比取规定水平地震力下,考虑偶然偏心影响的取值.因此考虑工况18即可.结构可以不调整.