YJV-1KV-6*(1*185)+4*(1*95)/CT是什么意思?

YJV-1KV-6*(1*185)+4*(1*95)/CT是什么意思?
为什么不写成YJV-1KV-6*185+4*95/CT
wetrewqtweqteqw 1年前 已收到1个回答 举报

风满楼KL 春芽

共回答了13个问题采纳率:100% 举报

写成YJV-1KV-6*185+4*95就错误了,这样表示就成一根多芯电缆了,低压交联聚乙烯绝缘电力电缆是没有6主芯和4副芯这种规格和结构的.
YJV-1KV-6*(1*185)+4*(1*95)/CT这种表示电缆的方法是正确的,表示是6根铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆(YJV-0.6/1KV-1*185),外加4根同样型号,规格是1X95铜芯单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低压电力电缆(YJV-0.6/1KV-1*185),即两种规格单芯电缆总共10根,用电缆桥架托盘敷设(CT).
也可以表示成:
6*(YJV-1KV-1*185)+4*(YJV-1KV-1*95)/CT,这样就比较清晰.

1年前