对地、相间耐压试验是为了检验断路器的对地绝缘水平,应符合GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》的规定,对相间绝缘水平也应提出相应要求.
断路器处于合闸位置,在A、C相同时施加275KV电压(220KV设备),完毕后,在B相施加275KV电压,如果相间绝缘为大气,则ABC三相可同时加压.
为了检验断路器断口间的绝缘水平,对断口进行耐压试验.断路器处于分闸位置,对ABC三相同一端加压,另一端接地.加315KV电压.
明白了吗?要想清楚,可看一下专业的实验书.
希望能帮到你.
1年前