我是一个刚入行的学徒,向您请教个关于星三角降压启动的问题,还望不吝赐教,

我是一个刚入行的学徒,向您请教个关于星三角降压启动的问题,还望不吝赐教,
单位一台7.8KW星三角启动的电机出了问题换了一台电机,但是有7根线,分别是1.2.3.4.5.6号和地线,我按照以前的接法是反转,只能在电机接线柱上换相,望详解,

天晴我们去爬山 1年前 已收到1个回答 举报

zzyzzy1203 幼苗

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

如果只能在电机接线柱上换相,那需要两两一组,换四根线.
你可以:把W2(4号端子)与U2(5号端子)的两根线进行交换,然后再把U1(1号端子)与V1(2号端子)的两根线进行交换.

1年前 追问

2

天晴我们去爬山 举报

首先感谢您对我的解答,这个图的原理对吗?

举报 zzyzzy1203

你画的图,我看不明白。
其实,三相异步电动机倒向的办法是任意倒换两根电源线。
如果在空开(Q101)或者是接触器(K101)的下口,任意倒换两根线,即:将2#线与4#线进行倒换,或者是4#线与6#线进行倒换,或者是2#与6#线进行倒换,都可以达到反转的效果。
但是你的帖子说,只能从电动机上进行倒换,那就稍微麻烦点,你可以想想普通电动机的三角形接法。普通电动机三角形接法是,三个金属连片,分别把W2(4#)与U1(1#)、U2(5#)与V1(2#)、V2(6#)与W1(3)连接起来。如果进行倒向的话,必然要把上面的三组中的任意两组进行倒换。

天晴我们去爬山 举报

懂了,谢谢了前辈