MODBUS通信问题MODBUS-MSG块中,SLAVE这个功能项内的从站地址范围是1到247,是不是在这个范围内随意确

MODBUS通信问题
MODBUS-MSG块中,SLAVE这个功能项内的从站地址范围是1到247,是不是在这个范围内随意确定,还是有规则,需要在硬件连接以后从电脑上面看.
Court这个功能项内,说明是写通讯的数据个数(字或位),字是1到120个字也就是1到1920个位,我想问,这个功能项里面,我如果是填的1,那么代表是一个位还是一个字呢.
wearebloaacom 1年前 已收到1个回答 举报

lilyspy 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

Slave值范围是1至247,说明从站的地址可以是1-247中的任意值,主站和从站通讯时知道从站的站地址即可.
第二个问题代表的是1个字.

1年前

7