这条公式关于三相变压器三相四线制,线电压与相电压之间的关系,以线电压UAB为例,UAB=UA-UB=UA+(-UB),

这条公式关于三相变压器三相四线制,线电压与相电压之间的关系,以线电压UAB为例,UAB=UA-UB=UA+(-UB),
最后不是很明白,UA+(-UB)是怎么算的啊!不怎么明白,求教
jy00767397 1年前 已收到1个回答 举报

曲径通幽203657 春芽

共回答了15个问题采纳率:80% 举报

这里的UAB,UA,UB都是相量.UAB=UA-UB,这是线电压的定义公式;又写成UAB=UA+(-UB),这样表示的目的是便于根据UA和UB画出UAB的相量:
1.先画出相量-UB:将相量UB旋转180°,或将相量UB的头和尾对调后就是相量-UB;
2.将相量-UB平移,使相量-UB的尾端与相量UA的首段;
3.以UA的首段作为首段,以-UB的尾端作为尾端的相量就是相量UAB.

1年前