每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右

每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右
照这样计算,
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A .怎么理解,
tobt 1年前 已收到1个回答 举报

非天红风 幼苗

共回答了24个问题采纳率:95.8% 举报

首先,这句话:“每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率”,是不正确的.
一个平方的线,正常情况下,安全载流量4-6A左右,4.5-5A也可以接受.
但随着电线直径的增加,会产生趋肤效应,电流大都是经过电线表面,内核出电流很小,所以线径越粗,单位面积的载流量就越小,4个平方大概18A左右.
再粗,倍数更小,10平方大概35A左右,20平方大概60A左右.

1年前 追问

7

tobt 举报

那2.5个平方线和6个平方线的载流量大概是多少呢,

举报 非天红风

2.5, 12A左右 6,25A左右