应急照明灯具低于2.4米安装高度是否需采用安全电压供电.规范?

应急照明灯具低于2.4米安装高度是否需采用安全电压供电.规范?
有个问题请教,《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分):隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不应大于36V.、、、、、、、注意,这里提到了高度低于2.4米的照明,疑问来了,我们平时安装于侧墙的疏散指示灯不都是只有0.3米高吗?也没见采用安全电压供电,怎么解释?
洞庭秋思 1年前 已收到1个回答 举报

huriqing 幼苗

共回答了14个问题采纳率:100% 举报

施工现场临时用电设计遵循《GB 16895.7-2009 低压电气装置 第7-704部分:特殊装置或场所的要求 施工和拆除场所的电气装置》,《JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范》部分内容不可取. 查看原帖