朋友,有个问题想找你帮忙.我有台UPS,额定是120KVA,功率加至109KW时,蓄电池放电做到了25分钟.

朋友,有个问题想找你帮忙.我有台UPS,额定是120KVA,功率加至109KW时,蓄电池放电做到了25分钟.
现在我想知道功率为90KW时,电池可以放电多长时间.这个可以计算吗?
dcr515 1年前 已收到1个回答 举报

consequently 幼苗

共回答了11个问题采纳率:100% 举报

这个没有一个准确的计算工式,大约半小时吧,不知道你用的是什么机器,很少有机器120KVA能带负载109KW的,注意不要过载,真能带109KW的话也应该过载了,注意保护机器,带90KW已经够多了,希望回答对你有用.

1年前