从发电站输出的功率为200 kW,输电线的总电阻为0.05 Ω.用110 V和11 kV的电压输电,输电线上损失的电压分

从发电站输出的功率为200 kW,输电线的总电阻为0.05 Ω.用110 V和11 kV的电压输电,输电线上损失的电压分别是__________ V和__________ V,输送到用户的电压分别是__________ V和__________ V,在输电线上损失的功率分别为__________ kW和________kW.
答案
用110 V电压输电:I=P/U1=1818 A
损失电压U损=IR=1 818×0.05 V=91 V
用户得到的电压:U用=U1-U损=110 V-91 V=19 V
损失功率:
P损=I2R=1 818^2×0.05W=165 265.2 W
用11 kV电压输电:I′==18.18 A损失电压:
U损′=I′R=18.18×0.05 V=0.91 V用户得到的电压:
U用′=U2-U损′=11×103 V-0.91 V=10 999.09 V损失的功率:
P损′=I′2R=18.182×0.05 W=16.53 W.
我的问题是为什么不可以直接上来计算P损=I2R=(P/U)^2R=200*200/110*110然后再乘以0.05=0.909,这样算为什么不对?
luoyuan97 1年前 已收到1个回答 举报

149105678 幼苗

共回答了13个问题采纳率:84.6% 举报

你违反了算线损的同时性原则,220kw和110V跟本不是同一时刻的功率和电压,也就是说功率为220kw的时候电压不是110V,这肯定不能放在一起算了

1年前

9
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.034 s. - webmaster@yulucn.com