哪些地方必须加装气体灭火系统最好给个 依据

汤珍123 1年前 已收到2个回答 举报

52032z24 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

在无法使用水喷淋灭火的内有重要设备或材料(例如电气设备﹑易燃材料)室内必须加装气体灭火系统.

1年前 追问

2

汤珍123 举报

我们这里是配电站 不超500平米 还用装吗 有没有 连接什么的 谢谢您

举报 52032z24

配电站必须装,完全不用解释,我们在地铁工作,我们有些300平米的小型变电所都全部装了气体灭火装置。 气体灭火是由一个钢瓶间储存装有特殊含量气体的钢瓶,并且n个钢瓶由一根主管道互相连接组成几个钢瓶组,每个钢瓶组之间在主管路上由单向阀隔开,主管路通向每个需要使用气灭的房间。钢瓶上是电磁阀,电磁阀的控制线路分别连接到每个房间门口和主控制室内的气灭控制盘上。这样既可以单独启动每个房间的气体灭火,也可以同时启动所有的气体灭火。 具体钢瓶间怎么连接这里也说不清楚,一般这种气灭系统都是成套出售的,有很多国际品牌可以选择,并且在购买之后都会有定期的维保。

是不是知 幼苗

共回答了1个问题 举报

GB50370-2005气体灭火设计规范、火力发电厂与变电站设计防火规范,其中有明确要求

1年前

0
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 19 q. 0.712 s. - webmaster@yulucn.com