遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理?

ss姑奶奶 1年前 已收到1个回答 举报

Moriz 幼苗

共回答了19个问题采纳率:100% 举报

(1)开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用闸刀解环,使非全相开关停电.
(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停用,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电.
(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电.
(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理.