房间里的电灯不亮了,小明自己去检查,发现灯泡完好,他用测电笔测试了电路各处,情况如下:当开关闭合时,测开关的两根接线,氖

房间里的电灯不亮了,小明自己去检查,发现灯泡完好,他用测电笔测试了电路各处,情况如下:当开关闭合时,测开关的两根接线,氖管均发光;当开关断开时,测开关的两根接线,一根氖管发光,另一根氖管不发光;测试灯座两接线,当开关闭合时,氖管均发光.分析其故障应为 ( )
A、开关发生短路 B、开关发生断路
C、灯座连接零线处脱落 D、开关连接火线处脱落
scm007 1年前 已收到5个回答 举报

烁望月 幼苗

共回答了13个问题采纳率:92.3% 举报

这其实是分三种情况,1、2结合看,证明开关功能是有的,故A、B可排除;3可以看出,火线肯定没有脱落,则D不可能.所以答案只有可能是C.
现在论证C是不是可能:如果开关闭合,火线被加到灯座的一端,另一端接零线,应该有一个亮一个不亮.现在的情况是两个都亮,说明零线没有接入灯座的另一端,导致这一端通过完好的灯泡使氖管发光.如果灯泡坏了,这一端也不会发光,均发光这个结果也说明灯泡的确是好的.显然,C是正确答案.
这道题出的很有水平,所以也就多写了一些文字,请别介意!
另回复 _无齿乃嫣然:氖管发光是因为它的两端之间有电压差,即测试端接在火线上时,另一端是通过人体与零线(地线)相通的,它上面就有了电压差.如果把测试端接到零线上,而另一端又通过人体和零线相通(人体电压=零线电压=地),氖管上自然没电压差,就不会亮了.这和电流没关,只和电压差有关,即被测点和地之间,有电压差就亮,没就不亮.所以,如果火线和零线都没脱落,无论灯泡好坏,都应该一个亮一个不亮