40a可以达到9000瓦.

1年前 追问

3

举报 zjwsy2008

最好用4平方的

举报 zjwsy2008

2.5大概5000

蓝莓口味2123 幼苗

共回答了1个问题 举报

从理论值算40A可承受15kw左右功率,但是你漏电开关的进线太小了,最少要换成6平方的才可以承受

1年前

2

钝钝123 幼苗

共回答了1个问题 举报

电表到漏电开关线太细了,换成六平方的 漏电开关太小 换大的 应该可以同时用十个千瓦没问题

1年前

0

8小神子8 幼苗

共回答了1个问题 举报

因为你有这段2.5平方的线,按散热好算2.5*8A*220V=4.4KW,散热不好的话也就4KW以下