电表的选择3相电 用3个单相表合互感器器 例如=互感器为100/5 那么电表应该选多少A 的计量才 准确啊 ,我以般是选

电表的选择
3相电 用3个单相表合互感器器 例如=互感器为100/5 那么电表应该选多少A
的计量才 准确啊 ,我以般是选择5( 20 )A 的 请问我选择的可以吗 如果不好那么应该选择多大的啊 还有怎么辨别互感器的好坏啊 怎么能检测出来啊
负载用电肯定不均匀咯 最高肯定达不到100A 咯 因为我那个是个工地 负荷有时会增加 有时会减少 不可能根据实际负荷来选择互感器咯 如果我已经在用5到20A的电表 请问电表计量的度数比实际用电多还是少啊
天呀什么世道 1年前 已收到1个回答 举报

火焰火焰能量无限 幼苗

共回答了13个问题采纳率:84.6% 举报

青城剑客 说了,为什么不用三相表?三只单相表的价格比一只三相表的价格也便宜不多少的.你的互感器能变出的最大电流才是5A,现在你用5(20)A的表,也就是说一次侧电流达到100A时二次侧的电流才刚刚达到你的电表的基本电...