整定值误差的含义继电保护中某个保护都有该项指标,不知代表啥含义,比如:过电压整定范围:57.100 V;整定值误差:不大

整定值误差的含义
继电保护中某个保护都有该项指标,不知代表啥含义,
比如:
过电压整定范围:57.100 V;
整定值误差:不大于±2.5%.
fzshi555 1年前 已收到1个回答 举报

fuymo 幼苗

共回答了16个问题采纳率:87.5% 举报

为方便描述,下面以你的例子来做解答.
过电压整定范围:57.100V ——是指将过电压保护的动作值调整并固定为57.100V中的某个值,具体数值应根据实际电路的要求,比如某处要求是80V.
整定值误差:不大于±2.5%.——是指上述整定点应调整在±2.5%范围内,按上例即不超过80±2V,或78—82V之间.比如实际调整成了81V,是符合要求的.
按上例整定后,当被检测电压值达到预设的81V时,过压保护电路就会动作.