三根火线,一根零线另加一根地线在一起时能满足多大功率的用电?

潞酒 1年前 已收到1个回答 举报

RainingYP 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

要看给这三根火线提供电源的变压器的功率大小和串联在其中的断路器/接触器的电流大小,不考虑这两种的情况下,默认3相380V,用电设备真正的功率因数为1,每根10mm2的线最大电流50A,1.732*380*50A*1=32.9KW.

1年前