关于色谱分析试验的问题在检测变压器油中溶解气体的色谱分析试验中,向样气打入5ml氮气后经脱气振荡后的气体体积小于5ml,

关于色谱分析试验的问题
在检测变压器油中溶解气体的色谱分析试验中,向样气打入5ml氮气后经脱气振荡后的气体体积小于5ml,是什么原因?振荡后的气体里还含有氮气吗?体积不等是不是部分氮气溶于油中,同时特征气体被振荡出来导致的?
雨夜归途 1年前 已收到1个回答 举报

迷彩脸谱 幼苗

共回答了22个问题采纳率:90.9% 举报

相当于氮气置换烃类气体,主要成分还是氮气,油里含有少部分氮气.这个方法不太精确,理论上还可以吧.仅做参考!

1年前 追问

1

雨夜归途 举报

那是不是置换所需氮气的体积比置换出来烃类气体体积大,从而导致震荡后气体体积少于5ml?

举报 迷彩脸谱

还有一部分原因就是密封问题,氮气扩散到空气中了。