是不是电灯的开关松动导致电压降低了?节能电灯不亮,万用表测试灯座AC 160V ,家庭用电为220V.

是不是电灯的开关松动导致电压降低了?节能电灯不亮,万用表测试灯座AC 160V ,家庭用电为220V.
节能灯使用电压为220V,换了普通非节能灯泡,还是没有亮;
电笔测试插座,电笔会亮.
关闭开关,万用表电压为AC 16V ,启动开关 ,万用表电压为 AC 160V;
AC220 V电源和监控电源走同一个线槽;
测试家里插座的电压,为220V
w_jm 1年前 已收到1个回答 举报

louischen5678 幼苗

共回答了19个问题采纳率:73.7% 举报

线断了,或者开关、灯头虚连,你应该用试电笔测,接上白炽灯泡打开开关:
1、果灯头上两根线都亮,那就是零线断了;如果都不亮,那就是相线或火线断了.
2、开关处两根线都不亮,那就是火线断了;一个亮一个不亮就是开关坏了,都亮那就是相线或零线断了.

1年前