消火栓管道的强度试验和严密性试验压力为多少?

lrxlnly 1年前 已收到1个回答 举报

ydlg2006 幼苗

共回答了15个问题采纳率:93.3% 举报

强度试验:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa.
严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行.试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏.
消火栓可参照喷洒的