(2008•西宁)如图所示,闭合开关,两只灯都不亮,且两个仪表指针都不动,现将灯泡L1和L2位置对调,再闭合开关,发现两

(2008•西宁)如图所示,闭合开关,两只灯都不亮,且两个仪表指针都不动,现将灯泡L1和L2位置对调,再闭合开关,发现两只灯仍不亮,电流表指针仍不动,但电压表指针却有明显的偏转,该电路的故障可能是(  )
A.电流表至开关这段电路中出现短路
B.灯泡L1的灯丝断了
C.灯泡L2的灯丝断了
D.电流表烧坏了
jinzhuli 1年前 已收到1个回答 举报

yangning11962000 花朵

共回答了22个问题采纳率:95.5% 举报

解题思路:分析电路图知,两只灯泡串联,电流表测量电路电流,电压表测量灯泡L1两端电压;闭合开关,灯泡不亮,原因有两个:电路断路或短路,两灯都不亮,不可能是一灯短路,只能是断路.

A、如果电流表出现短路,灯泡能发光,电压表有示数,电流表无示数;如果开关出现短路,灯泡能发光,电压表有示数,电流表有示数.此选项不符合题意;
B、如果灯泡L1的灯丝断了,两灯都不亮,电流表无示数,但电压表测量电源电压有示数;将灯泡L1和L2位置对调,电流表、电压表都无示数.此选项不符合题意;
C、如果灯泡L2的灯丝断了,两灯都不亮,电流表电压表无示数;将灯泡L1和L2位置对调,电流表无示数,电压表测量电源电压有示数.此选项符合题意;
D、如果电流表烧坏,整个电路断路.灯泡不亮,电流表、电压表无示数;将灯泡L1和L2位置对调,仍为断路.此选项不符合题意.
故选C.

点评:
本题考点: 电流表、电压表在判断电路故障中的应用.

考点点评: 用电压表检验电路故障时,将电压表与用电器并联,电压表有较大示数(接近电源电压),此处用电器断路或与之串联的用电器短路;电压表无示数,此处用电器短路或与之串联的用电器断路.