在10KV高压配电柜中,1:指示灯接地和入线接地(即上下2个接地)什么意思?2::50A熔断器够大么?3:

pqwind 1年前 已收到2个回答 举报

75806 春芽

共回答了20个问题采纳率:95% 举报

1、柜内上、下的接地隔离开关是当隔离开关打到接地位之后,供母线接地用的,正常工作时,上、下隔离开关是不接地的.上面的负荷开关是三工位的,当负荷开关断开后,就接地了.下面的是接地隔离开关,需要手动打开.2、信号灯的接地不是“接地”,而是利用地,作为工作回路使用,上面的电容其实就是集成在绝缘子中,灯是代表带电指示信号灯.如下图3、由于没有提供用电负荷,所以不能确定50A的熔断器是否选用正确.
4、熔断器和上、下隔离开关的联锁的目的是为了保障安全,当上、下二个隔离开关没有断开时,不是能更换熔断器的.

1年前

2

queen_ww 幼苗

共回答了1个问题 举报

  1. 上面的接地是开关接地,负荷开关是三工位的(分,合,接地),下面的带电显示器有4条线,ABC三相和一根地线。

  2. 50A熔断器下面应该装的是500KVA的变压器。

  3. 熔断器熔断后,开关会跳闸以保护变压器。

1年前

0
可能相似的问题