13710852158
幼苗
共回答了16个问题采纳率:81.3% 举报
明白你的意思了.你是说输入电压相差一倍,输入电流相等,那两者相差的那部分功率去哪里了
确实,输入电压相差一倍,电流也确实相等.但是,晶闸管是开关元件,是不可能消耗这么大的功率的,但是,负载也确实只吸收了一半的功率.问题在于,如果负载电压只是195V,那么晶闸管的导通角也就只有90°,就是说,实际电流滞后于输入电压90°.那么,这里这台设备的功率因数就很低(0.5).功率=线电压乘以线电流乘以根号3再乘以功率因数,那么,你现在看,结果就是96KW
你计算的时候,没有计算功率因数,那就是视在功率,也称这台设备的容量,视在功率乘以功率因数,才是真正的功率,这才是负载真正消耗的.剩余的那部分功率,称作无用功率,占用电源容量,但没有实际消耗,这个问题在实际应用中我们应该尽量避免出现.以后调功器选型的时候,你尽可能选用过零触发的方式,就不会存在功率因数太低的问题了
1年前
8