ABB ACS550变频器开关问题

ABB ACS550变频器开关问题
我想问一下各位大哥关于ACS550变频器中的宏定义里面接线中(如下图)
其中开关

是手动开关还是其他的什么开关啊?
沉豫 1年前 已收到1个回答 举报

tian天 花朵

共回答了18个问题采纳率:83.3% 举报

DI是数字输入,接的是手动开关(空开或者是一般电控柜上面的启动停止这一类的按钮).可以看看接线原理图.AI是模拟输入,接的是电位器这些.

1年前 追问

8

沉豫 举报

您好,哥们,我想再问问你如果我想实现的是利用modbus协议通信来控制变频器的话是不是这些开关都用不到了呢?是不是只需接将通信口与S7 200PLC接上就OK了呢?哥们有没有关于S7 200PLC控制ACS变频器的接线图还有程序啊?有的话可否给小弟发一份?小弟的邮箱是bcongw@163.com。小弟在此先谢过您了!

举报 tian天

PLC我记得我以前接的是模拟量,4-20mA的,远程控制的。两个模拟量一个是电位器,一个是PLC,没有用到通信。好长时间没接触忘记了,你可以打ABB技术支持电话啊。