变压器连接组别中Dyn11和Dyno是一个含义吗

yywh520 1年前 已收到1个回答 举报

只爱油菜花 幼苗

共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报

1、你的三相变压器,一次侧是D(三角形)接,而二次侧是y(星)接,n代表二次侧有中性点,并引出.0代表一次侧与二次侧没有相位差.
2、如果像上面所述,D接与y接之间肯定有相位差,一个可能就是”11“点(Dyn11),另一个可能是”5“点(Dyn5).在这里就是Dyn11(11点).
3、所以,Dyn11是正确的联结组标示,而Dyno是错误的,没有这种联结组.

1年前