saewqtrr
种子
共回答了21个问题采纳率:76.2% 举报
长250m,宽120m,深7.0m已经是大型基坑了,应该要专家论证通过方案才行.两台清水泵对角布置,如果有条件就4台,7米我看你的基坑放坡1:1可能不能通过专家论证,即使通过也是存在潜在危险,因为地下水太过于丰富,建议楼梯级放坡,3.5或者4米为第一阶梯,阶梯宽度可以按照1:1放坡;也可以采用护壁桩、水泥砂浆喷浆护壁都行,成本降低就好.特别注意:如果丰水期和雨季相并,花点钱做四周简易排水沟是必须的!记得做好紧急预防方案.现场资料一定要跟上.
1年前
2