铜芯线横截面积16平方毫米,求在电压380V的情况下,最多可通过电流多少?电功率多少.

子兮非羊 1年前 已收到1个回答 举报

William1982 春芽

共回答了17个问题采纳率:70.6% 举报

不能说最多,只能说安全载流量.安全载流量90左右A,当然通过100A也没问题.16平方的铜电缆可以用100A、3P开关控制.电功率P=0.38×100=38KW 安全电流100A 电功率38KW

1年前