在中性点对地绝缘的电网中带电部分意外碰壳时,接地电流将通过接触碰壳设备的人体和电网与大地之间的电容构成回路.流过故障点的接地电流主要是电容电流.在一般情况下,此电流是不大的,但是,如果电网分布很广,或者电网的绝缘强度显著下降,这个电流可能达到危险程度,这就有必要采取安全措施.如果将设备的外壳通过保护接地电阻与大地连接起来,这时通过人体的电流仅是全部接地电流的一部分,显然,保护接地电阻与人体的电阻是并联的,保护接地电阻越小,流经人体的也越小,如果限制保护接地电阻在适当的范围内,就能保障人身的安全.所以,在这种中性点不接地(绝缘)的系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分(正常时是不带电的)均应接地,这就是保护接地.
所谓保护接零,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接,有效地起到保护人身和设备的安全.在变压器中性点直接接地的三相四线制系统中,通常采用保护接零作为安全措施.在这种情况下,如果一相带电部分碰连设备外壳,则通过设备外壳形成相线对零线的单相短路,短路电流总是超出正常工作电流许多倍,能使线路上的保护装置迅速动作,从而使故障部分脱离电源,保障安全.在380/220V三相四线制中性点直接接地的电网中,不论环境如何,凡因绝缘损坏而可能呈现对地电压的金属部分,均应接零.
保护接地与保护接零的共同之处就是都能减轻人体触电危险,保护人身安全和设备安全.
不同之处在于,保护接地用在中性点对地绝缘的系统中,而保护接零只能用在中性点直接接地的系统中,同时,要能保障零线不能断开,否则就会有危险,就必须重复接地.