为什么电压表有示数就代表L1断路,如图

不包tt 1年前 已收到1个回答 举报

pisces1980 春芽

共回答了19个问题采纳率:89.5% 举报

L1断路后,电压表的两根线还能伸到电源的两端,相当于是测电源电压,所以有示数
其实,L1断路后,电压表与L2串联,但电压表内阻很大,远大于L2的电阻,按串联分压的原理,电阻越大,分得的电压也越多,因电压表内阻远大于L2的电阻,所以电压表分得的电压也就远大于L2的,几乎得到的电源电压的全部.

1年前 追问

7

不包tt 举报

为什么L2短路或断路不行呢

举报 pisces1980

L2短路,L1还是亮的,电压表也有示数,示数为电源电压 L2断路,L1不亮,电压表没有示数(右边的线伸不到电源正极)