有关开关电源电流.请看上图 ,为一大堂LED灯带 12v 5050 60珠 14.4W/M 放在

有关开关电源电流.

请看上图 ,为一大堂LED灯带 12v 5050 60珠 14.4W/M 放在检修口的两芯护套线 电线截面为0.75MM2, 用的12V 30A 360W变压器全部装在上面 ,通过电线输出12V 但变压器到灯带最远的距离为50M ,请问这样会存在大概率安全隐患吗? 上面一共放了40个360W变压器,如要整改,
xiao_tian_ya 1年前 已收到1个回答 举报

又一片天空 幼苗

共回答了16个问题采纳率:93.8% 举报

纯紫铜编制线缆的 最大电流是 10A 每平方. 我们要考虑安全余量 一般采用 6A来计算.
低压大电流情况下,要求电源线粗而短.
你要整改啦! 开关电源输入可并联 ,但是输出最好不要并联方式增加电流, 把这些灯平均分配一下,一个开关电源带多少灯, 让其都呆在一起.

1年前 追问

3

xiao_tian_ya 举报

但是灯是在太多,施工已经完毕 没办法用串联,现在打算把变压器尽量挪到离灯近的地方去。