从城市自来水管道接700mDN65镀锌管,这段水头损失怎么算?

从城市自来水管道接700mDN65镀锌管,这段水头损失怎么算?
我用哈森-威廉斯公式,取了v=1m/s,得Q=11.9方/h,直径d65mm,水头损失算得16m!这个是不是太大了?我要往山上供水,这个是水泵的供水前池,想尽量放高点!
另外,请问这个按公称直径65mm算,还是按照计算内径68mm算?
自来水厂说他们最高供水水头是40m,我想多利用这40m水头,把泵站放高点,怎样才能减小水头损失?我是学水利水电工程的,这些不太懂.
pingwang2626,我明白水力计算、水泵及水泵站,主要是不懂城市给水的原理,城市管网的水利情况(感觉很复杂),所以衔接时,不知如何是好.管道泵,谢谢你的建议!
弓士 1年前 已收到1个回答 举报

lsnh 春芽

共回答了17个问题采纳率:88.2% 举报

我是学水利水电工程的,这些不太懂?水头损失的大小与流速的平方成正比,16米水头损失是最大流量时的?当流量减小时水头损失会大幅减小的,当流量为零时,水头损失也会零.所以很多白天水压很低的管路到了夜间还能爆管呢.你最好不要用前池,直接用管道泵,串入管路中,能充分利用水头并节约投资,当然自来水厂的人可能会反对.

1年前