什么时候采用外接?什么时候内接?什么时候限流式?什么时候分压式?(一句话概括,谢)

wyj121xo 1年前 已收到4个回答 举报

zhuye79 幼苗

共回答了12个问题采纳率:75% 举报

1.外小偏小,内大偏大
(外接法一般测量小电阻测量结果偏小,内接法一般测量大电阻测量结果偏大
最好用数量分析 若R测小于Rv与Ra的乘积的平方根 则外接,大于就内接,等于二者皆可 )
2.若电压要求从0开始或限流式无法满足设计要求(如安全、准确、测量范围大等)必选分压式

1年前

4

rongrong204 幼苗

共回答了23个问题 举报

外大大,内小小

1年前

2

softwind12 幼苗

共回答了4个问题 举报

楼主你好,待测电阻与电流表电阻相差太小的用外接,相差太大的时候用内接, 限流的话,测得的电压范围比较小, 而用分压的话可以从电压值为0开始,测量范围较大。

1年前

0

左手幸福右手孤独 幼苗

共回答了2个问题 举报

大内偏大 小内偏小

1年前

0