污水处理中缺氧池到好氧池的连通污水处理中缺氧池水怎么流到好氧池,是通过溢流还是通过提升泵,如果是溢流的话溢流口开的位置放

污水处理中缺氧池到好氧池的连通
污水处理中缺氧池水怎么流到好氧池,是通过溢流还是通过提升泵,如果是溢流的话溢流口开的位置放置在下边还是上边
anrem 1年前 已收到1个回答 举报

fsd223 幼苗

共回答了20个问题采纳率:80% 举报

应该从缺氧池的底部到好氧池的底部联通.便于曝气.因为排气系统在好氧池的底部,然后通过曝气,使污水进行充分的混合.

1年前 追问

2

anrem 举报

那样的话不就影响了缺氧池的溶解氧浓度了么,对缺氧菌有影响的吧

anrem 举报

那样的话不就影响了缺氧池的溶解氧浓度了么,对缺氧菌有影响的吧

举报 fsd223

缺氧池的功能:将硝酸盐、亚硝酸盐、硝酸氮、亚硝酸氮转化成氮气释放。缺氧池的溶解氧应该是0.2~0.5mg/L,怎么会影响溶解氧浓度呢。本来是缺氧池到好氧池,好氧池的污水不会到缺氧池,水是流动的。

anrem 举报

你也说了,水是流通的,两股水势必会多少混在一起,这样的话缺氧池的溶解氧也就不能很好的控制在0.2-0.5左右了啊

举报 fsd223

由于缺氧池的高层应高于好氧池0.3~0.5米,污水混合是在好氧池进行,缺氧池池完全可以控制在溶解氧0.2~0.5mg/L.