35千伏高压电容器投运后为什么显示过流跳闸?

35千伏高压电容器投运后为什么显示过流跳闸?
并联电容器11千伏2只并联共计24只2400千法,分3相,每相800千法 与变压器共用一个真空开关,变压器额定功率3600千伏安,实际负荷5000千伏安,电流升到60安时,显示过流跳闸,
深海孤帆321 1年前 已收到2个回答 举报

区圉 幼苗

共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报

你的变压器所带的设备是不是带有整流设备或是精炼炉那样带有弧光的设备,如果是就说明有谐波产生,电容需加电抗器.具体加多大电抗器要根据你的谐波来定.

1年前

10

西北小仙 幼苗

共回答了4个问题 举报

不是电容原因跳闸,是变压器过载造成的。

1年前

2