梁平法施工图钢筋标注如下(见问题补充),箍筋既为四肢箍,上下通长筋各4根,是否不需2Φ12的架立筋了?

梁平法施工图钢筋标注如下(见问题补充),箍筋既为四肢箍,上下通长筋各4根,是否不需2Φ12的架立筋了?
图纸标注为:L2(1)350*500
φ8@200(4)
4Φ14﹢(2Φ12);4Φ16
G4Φ12
是图纸不对还是我理解不对?
wgj299 1年前 已收到1个回答 举报

xiaoxiaojingjing 幼苗

共回答了17个问题采纳率:70.6% 举报

这种标法肯定是错的,上部已经有四根通长筋了,不需要架立筋了.估计是设计人员修改时出错了,估计软件出来的是2Φ18﹢(2Φ12);4Φ16,而出图时将两个调整成了四根(2Φ18存出于臆测).因为如果2Φ12是受力钢筋的话就不会有括号,有了括号表示2Φ12是架立筋,而上部有四根钢筋就不需要架立筋了,所以肯定图纸出错了.

1年前

6
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 0.032 s. - webmaster@yulucn.com