施工现场临时用电,总功率140kw,距离电源300m,进电选用铜、铝四芯电缆截面是多少?

阿杰3053 1年前 已收到1个回答 举报

2-5-8万 幼苗

共回答了22个问题采纳率:86.4% 举报

施工现场临时用电,总功率140kw,工作电流大约:266A
距离电源300m,选用铜导线面积不小于:95平方毫米(V V-3*95+1*70电缆)
选用铝导线面积不小于:120平方毫米(V V-3*120+1*95电缆)

1年前