干式变压器2000kva正常运行三相温度最高与最低差多少算正常 a 相最高 c 相最低 相差10度正常吗

wangweisheng 1年前 已收到1个回答 举报

cdjjwd 幼苗

共回答了22个问题采纳率:95.5% 举报

干式变压器与油浸变压器在温度场分布方面是有不少差别的.油浸变内部温度分布相对而言,比干式变要均匀些.温升计算也相对正确些.
而干变的温度计算的误差要大些.如果三相负载比较平衡的话,A、C两相温度差不多,而B相(中间相)要高出3-5度.
1、你这个情况,很可能是A相的负载要重一些.而C相负载要低一些.如果是这种情况,那基本上相差10度.还是正常的.
2、如果三相负载是平衡的话,相差10度.那么你要先检查变压器外部情况,比如散热环境、包括通风情况、温度计测温探头是否插好等等.
3、如果一切都正常,就是相差10度.这就有问题了.
4、你先调换温度计测温探头的位置(比如A相换到C相).当然要停电才行.我想多数情况可能温度计的问题.
5、如果还是有问题,那就要检查线圈的情况了.这就很难处理了.如果是这种情况,你要HI我来讨论了.

1年前

6
可能相似的问题
Copyright © 2024 YULUCN.COM - 雨露学习互助 - 16 q. 1.359 s. - webmaster@yulucn.com