请问哪种差压式流量计的差压范围是从负压到正压(如-0.4_0.2kPa)?

bjpngpeng 1年前 已收到1个回答 举报

lihaifei 幼苗

共回答了21个问题采纳率:95.2% 举报

个人以为-0.4_0.2kPa应该是差压迁移的结果,因某种原因实际使用的流量计零点在-0.4kPa位置,并设置输出为4mA,差压上限为0.2kPa对应20mA.
做为差压流量计其单方向测量的差压一定是正值,因为流速不可能小于零.即便是可以双向测量的流量计(比如德尔塔巴流量计),当流体反方向流动时也是正的差压值,只不过是由另外一个差压变送器提供运算并显示.

1年前