琢玉无痕
幼苗
共回答了21个问题采纳率:90.5% 举报
1.如果是空载的话,该电流将急剧增大,可能引起跳闸.因为一次电压超过其额定值的一倍,铁芯中的磁感应强度(磁通密度)的最大值Bm将在原来接近饱和的基础上增大一倍(U≈E=4.44fwBmS×10^-8),按B—H曲线,磁场强度将急剧增大,因而激磁电流将急剧增大(二者成正比).
2.I1n=S/U1n=250/10=25A.I2n=S/U2n=250/0.4=625A.
3.联结组别相同(否则,两个二次绕组不同相位,将产生电压差,绕组中将出现巨大的循环电流,会烧毁绕组),一二次额定电压即变比力求相同(相差小于1%,否则在二次也会出现循环电流),阻抗电压力求相等,容量比不超过3倍(这两条是为了负荷的分配合理,不使小容量的变压器(其阻抗电压较小)过载,而大容量的欠载,影响出力和安全).
4.只有一个绕组,其低压绕组就是高压绕组的一部分,因而一二次绕组不是相互隔离(绝缘)的,有电的直接联系.输出的视在功率由两部分组成,一为通常的感应功率U2I(I为二次绕组中的电流,等于I2-I1),另一为由一次绕组直接传给二次绕组的功率U2I1.当变比接近于1时,电流I1、I2接近,I较小,二次绕组可用比较细的导线,省铜,如果其截面不减小,可减少铜损,提高效率,二次输出的功率可以比较高.可以做成连续调压的变压器,使用方便,但一二次不是隔离的,注意防止触电.
5.如果A,a为同名端,为220-110=110V.如果A,a为异名端,为220+110=330V.
1年前
6