高压开关柜里面的隔离手车柜可以带电断开吗?

高压开关柜里面的隔离手车柜可以带电断开吗?
高压系统是单母线分段联接的,两个10KV 进线电源,在两段母线之间有一个联络柜和一个隔离手车柜,这个隔离手车柜可以带电拉开吗?这两个电源是并列运行互为备用的吗?要是问题没描述清楚就说出来我补充
上不了岸de潮 1年前 已收到1个回答 举报

cetl 幼苗

共回答了18个问题采纳率:94.4% 举报

绝对不可以!
必须在联络柜断开后才可以拉开隔开柜的手车!
搞电都应该知道,隔离开关只是起停电后有一个明显断开点的隔离作用,不能开断电流的!
隔离柜不具备断弧能力!这是基本常识!必须不能带负荷投切的!
隔离开关隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大.刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路.

1年前 追问

1

上不了岸de潮 举报

恩,谢谢啊,我就是不敢确认啊,还有 正常情况是这个 中间有联络柜和隔离柜的 两个电源是并列运行的吧

举报 cetl

我看你的描述,应该是这样的: 一般双电源单母线分段都是平时中间的隔离开关是分闸的!也就是说一般2个电源分别给2个分段母线供电的。中间的联络柜都是分开的! 如果一个电源停电了,才会合闸的。 一般的操作应该是如果一个电源停电了,采取合闸,注意这个时候应该是没有负荷电流的! 如果是断开,也应该先停一侧的负荷,然后再合闸。总之是不能带负荷开合隔离开关!可以空载!