电力系统正序等值电路的得出中,为什么把负载阻抗忽略并看成开路?

电力系统正序等值电路的得出中,为什么把负载阻抗忽略并看成开路?
在图a中,是一个a相短路的示意图,这个时候,在短路点的右侧应该是可以认为接一个对称的三相负载.经过图b与图c的处理之后,分离出如图d所示的正序等值网络图.在图d的基础之上,得到UF=E-IF*Z1的公式.从这个公式的理解,负载被忽略了,即在正序网络中短路点的右侧被认为是开路的.这个是为什么?为什么可以忽略负载阻抗?不知道描述清楚了没有
钱比较少.只能给30了.

trefbva 1年前 已收到1个回答 举报

cyber06 幼苗

共回答了26个问题采纳率:88.5% 举报

1)因为短路电流通常比正常运行时电流大很多,所以计算中可以把正常电流,即负载忽略掉.
2)并且这个忽略,可以带来计算的简化,从工程实践上来看,误差不大.
3)而短路电流计算本身是用于保护和设备设计等,这些用途也决定了不用太精确.

1年前

6
可能相似的问题