生化性差的污水处理BOD=100mg/L,COD=500mg/L,TN=50,氨氮35,TP=8,要达到一级A出水.选用

生化性差的污水处理
BOD=100mg/L,COD=500mg/L,TN=50,氨氮35,TP=8,要达到一级A出水.选用了工艺水解酸化+AO+MBR+混凝沉淀和水解酸化+CAST+沉淀池+V型滤池两个方案对比.
B/C=0.2生化性差,想知道①过了水解酸化池BOD,COD具体数据大概可以到达多少?②BOD太小了,B/N,B/P都不满足用AO的要求是不是就不能使用该种工艺了?
dodo211 1年前 已收到1个回答 举报

cdq52825 幼苗

共回答了23个问题采纳率:100% 举报

水解酸化池一般BOD的去除率可达30%,有的可以达到50%,COD的去除率很难达到30%,甚至低于10%;选择水解酸化+CAST+沉淀池+V型滤池会好些.具体的污水处理问题你可以到环保通跟大伙进行经验交流.

1年前